登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:关于变频器控制电机的问题
点击:1603 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
螺丝刀1234
有20台振动电机每台200W 请问用一台变频器控制这20台电机可以吗???? 控制要求是变频器频率60HZ 。在变频器输出有断路器,问题是这20台电机同时运转对变频器有没有冲击(变频器已经启动,在合上断路器20台电机得电运转),有时候不一定几台电机运转。20台200W振动电机需要选多大变频器??我选5.5KW变频器不知可付???
最后修改:
2010-2-9 23:00:17
10-02-09 22:56
1楼
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
相当于全压同时启动,传说电机瞬间启动电流是额定的7倍,如此大的电流冲击即使变频器保护不动作也寿命不长吧,大马拉小车不成问题,问题是每个电机还得另加热保护。你设定变频器加减速时间,用外部端子控制软启动停车不行啊。我凑热闹的.......,等高手来详答
10-02-09 23:33
2楼
编辑
引用
管理
wml0060
变频器输出端不宜直接加开关控制电机启停。
10-02-10 08:29
3楼
编辑
引用
管理
flyingonon5
5.5KW变频器不行
7.5以上
10-02-10 09:31
4楼
编辑
引用
管理
jingliang200
最好不要这样,故障会很多,用10台变频器,一台拖2台电机,分组控制。
10-02-10 10:45
5楼
编辑
引用
管理
172365283
最好不要这样子,你既然全是全压运行,为什么还要使用变频器呢,想不明白,你用普通线路暗需要使用接触器控制不就行了,你反正每台电机也是要接触器控制的
10-02-10 13:02
6楼
编辑
引用
管理
普传帮您省
一般情况下变频器输出状态不允许通断中间的接触器,除非相对功率很小,这种情况最好可以先选择需要运行的电机,再运行变频器。
变频器拖多的情况下,一般选型原则是总功率加10%。
10-02-10 16:14
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
变频器的启动类似软启动,所以启动电流不会像工频启动那样。变频器选择大些是可以的,7,5kW就足够了。
10-02-10 19:57
8楼
编辑
引用
管理
螺丝刀1234
变频器 输出端 加断路器再加保险,不知可行不,。问题是一台变频器控制20台电机 ,不敢保证通往每台电机的线路好坏,和电机的好坏。所以输出端加断路器,过流·短路保护 再加熔断器 ,这个变频器相当一个电源。。请大侠指教
10-02-10 23:01
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
螺丝刀1234
在 2010-2-10 23:01:58 发言
【内容省略】
可以,这种结构有很多成熟应用。完全可以。每台电机采用保护开关,当故障时,将本电机跳掉就行了。变频器的输出自身有各种保护,应该是可靠的。只是注意在运行中,不要将变频器输出悬空就可以。那么变频器输出悬空的条件是什么呢?就是20台电机都跳掉了。这个在运行状态时出现就是危险的、不安全的。其它都不怕。
10-02-11 21:59
上一页
下一页
工控新闻
2026 Engineering Base Plant创新研讨会在沪举行
倍福半导体行业经理谈 EtherCAT
和利时受邀出席2026四川省自动化与仪器仪表学术年会,XMagital®赋能“智改数转”新未来
成都工博会观察:西部智造的“进”与“忧”
展会预告 | 领邦智能重磅发布VisionAgent 3.0,彰显“极致通用”硬核实力
锚定工业AI“操作系统”,西门子在京发布新技术并拓展伙伴合作
财智向新 产融协同 苏州工业园区“AI+制造”暨出海产融协同大会成功举办
链通全球,共赴新程,慕尼黑上海光博会圆满闭幕
更多新闻资讯