主题:fx2n PLSY發脈沖問題?
点击:1593 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
xiayuboy0377
為什麼FX2N裡面這個指令只能用兩次啊,超過兩次就不能發脈沖了那,有哪個指令發脈沖可以重復多次使用,
謝謝!!!
10-02-09 08:47
1楼
编辑
引用
管理
wj20128
在PLC中不是所有输出点都可以用PLSY指令的,说明书上说几个点,就只有那几个点可以用的.
10-02-09 10:26
2楼
编辑
引用
管理
wushulin
为什么只能用2次,这个不是我们能解答的,这要问三菱的老板。
如果用松下,你用1W次也没有问题。
10-02-09 13:04
3楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
10-02-09 15:10
4楼
编辑
引用
管理
xiayuboy0377
我說的是y0和y1兩個點啊,?沒人回答?
10-02-09 16:36
5楼
编辑
引用
管理
wushulin
三菱plc FX2N的PLSL指令用的是硬件输出口,而不是象其它PLC那样用的是数据转换。如果用到二次以上,就属于重复使用了,也就是双线圈。
10-02-09 18:02
6楼
编辑
引用
管理
xiayuboy0377
那三菱有哪個指令發脈沖可以重復多次使用
10-04-09 14:18
7楼
编辑
引用
管理
cvlsam
你只有2个输出口,你想使用几次呢?
去看看如何解决双线圈的问题,对于指令也可以参照双线圈的解决方法。