主题:WINCC v6.0变量问题
点击:1299 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
史立广
各位大虾们,小弟想问下WINCC 6。0中如何把外部导进来的PLC变量按一定的线性关系转变成WINCC 6。0的内部变量,如风阀的开度,温湿度等再把这个转变的内部变量连上棒图或部分圆等,不需要线性标定,要用WINCC TAG SIMULATOR?如何转变?小第先谢谢各位!
10-02-08 13:48
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
外部变量转变为内部变量?除了 内部变量=GetTag....这样的方式才能进行赋值.
你需要去理解一下什么叫内部变量,什么叫外部变量.
Wincc Tag Simulator仅仅用于模拟内部变量的变化,不可模拟外部变量,也不可用于转变.
Regards
10-02-08 14:20
2楼
编辑
引用
管理
史立广
我是通过OPC导进来的和S7-200,就是和表通讯后对应MV的开度,导进是32位OPC浮点变量,把这个变量可否转变成0-100的开度变量,这个是开度变量是内部16位无符号变量,不通过写脚本,因为我知道有人弄过。谢谢楼上的大虾。
10-02-08 15:51
3楼
编辑
引用
管理
tigermu
wincc中有线性标定,你看符不符合你的要求。
10-02-09 09:30
4楼
编辑
引用
管理
lwcccf
楼主是要把外部的变量,用开度或是棒图的形式表示吧