我单位用的24V继电器控制一台小型电机“大概100W左右”继电器触点总是烧?   电机是220伏的  触点容量是10A的
有人说在触点的两端加一个电容以吸收触点放电保护触点!!
有哪位做过这类的想请教一下!!在这先谢谢了
10-02-06 22:30
我认为还是测量一下电流,确认一下是继电器。电机或是线路是否存在隐患。
这是现象不正常
10-02-06 23:22
附件
10-02-07 09:20
继电器是很容易烧坏的,换成接触器吧。
10-02-07 11:31

dlr

RC电路是可以消除火花,但前提是你的继电器的触点选择是否达到要求,如允许通过的交流电压、电流是否满足应用。
10-02-07 11:35
用继电器控制交流接触器。
10-02-07 11:35
220V,100w的电机,才多少电流啊,用10A的触点,不会有什么问题。还是先插一下问题原因吧。
10-02-07 12:01
是不是继电器不合格
动作频繁
加个阻容电路
10-02-07 12:10
如果动作频繁,可以考虑用故态继电器
10-02-07 14:36
放电容没问题
10-02-07 14:57