主题:小型继电器触点总是烧如何处理???
点击:5455 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
lb2524166
我单位用的24V继电器控制一台小型电机“大概100W左右”继电器触点总是烧? 电机是220伏的 触点容量是10A的
有人说在触点的两端加一个电容以吸收触点放电保护触点!!
有哪位做过这类的想请教一下!!在这先谢谢了
10-02-06 22:30
1楼
编辑
引用
管理
文海渔具
我认为还是测量一下电流,确认一下是继电器。电机或是线路是否存在隐患。
这是现象不正常
10-02-06 23:22
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
10-02-07 09:20
3楼
编辑
引用
管理
zqiwd
继电器是很容易烧坏的,换成接触器吧。
10-02-07 11:31
4楼
编辑
引用
管理
dlr
RC电路是可以消除火花,但前提是你的继电器的触点选择是否达到要求,如允许通过的交流电压、电流是否满足应用。
10-02-07 11:35
5楼
编辑
引用
管理
1079135239
用继电器控制交流接触器。
10-02-07 11:35
6楼
编辑
引用
管理
sjqing1
220V,100w的电机,才多少电流啊,用10A的触点,不会有什么问题。还是先插一下问题原因吧。
10-02-07 12:01
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
是不是继电器不合格
动作频繁
加个阻容电路
10-02-07 12:10
8楼
编辑
引用
管理
妞妞鼠
如果动作频繁,可以考虑用故态继电器
10-02-07 14:36
9楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
放电容没问题
10-02-07 14:57