在农村灌溉时都是潜水泵,大量感性负载在电网上运行,就地增加无功补偿能否增加泵的出水量,降低能耗,望共同研究LIU430751@163.COM
10-02-05 13:48
就地增加无功补偿不能增加泵的出水量,只能降低无功损耗降低电流
10-02-05 14:54
适当就地补偿,可降低线路损耗。
10-02-05 15:21
明白了一点..呵呵
10-02-05 15:28
要增加出水量,最好换大水泵
10-02-05 16:31
无功补偿可使线损降低,换言之,电机端电压上升,电机转矩上升,出力增大,上水量也会有所增大,但增量有限.
降低无功损耗是主要方面,附带带来5%左右的有功节电率,和电机的运行效率上升.
但也要考虑到负面影响.如浪涌电压和浪涌电流的形成,对电机绝缘带来更高的要求.
10-02-05 18:57

引用 xq09181 在 2010-2-5 18:57:04 发言【内容省略】

学习了,总要试试才好
10-02-05 19:04

引用 xq09181 在 2010-2-5 18:57:04 发言【内容省略】

10-02-06 00:20
潜水泵的功率因数在零点九以上,用无功补偿效果不大。
10-02-07 16:09
以后要推广节能泵