主题:s7-200的停电保护如何落实?!

点击:744 回复:5

s7-200的PLC即是设立停电保持,但象春节等原因工厂放假超过4天以上的,这些保持区也会不起作用,除了加卡或加电池外,有没有更好的办法呢?!
                          请教了!表情
10-02-05 08:22
MB0~MB13为永久保持区,只有这些~~
Regards
10-02-05 09:03
你只能通过别的方法来解决你的要求了,PLC本身没有这个功能。
10-02-21 14:33
试试 将相关数据保存在永久保持区
10-07-16 17:05
外加电池方便些,程序也不需改动。
10-07-17 14:19
呵呵;如果寄存器的值要保存,还是加个电池盒吧;
断电半年没有问题;