主题:潜水泵不打开接线盒如何判断有没有相间短路?

点击:3792 回复:14

如题!我自己感觉用万用表测电阻看电阻值是否差不多。不知道大家有什么好的办法。
10-02-04 21:28
你要是小电机就用万用表量就行,阻值差不多就能用了。大的你就的饿用电桥了。你要测相间的话,最好连片拆了用摇表测。这样最好。
10-02-04 22:10
因为是潜水泵,打开了怕自己弄的密封不好容易进水。
10-02-04 22:33
用摇表或电桥
10-02-05 06:30
使用电桥分别测量两两间的阻值,看是否平衡。
10-02-05 09:07
电桥测量.
假如你有应变仪,测量也是可以的.
10-02-05 12:11
用摇表或电桥只可以测外壳有没有接地,或者说电机有没有烧毁
10-02-05 16:14
万用表的范围比较小
10-02-05 16:57
测相间电阻就行了。基本上阻值都差不多的。
10-02-05 17:02

引用 sjqing1 在 2010-2-5 17:02:23 发言【内容省略】

同意
10-02-05 18:56