MOV知道。。我调试过加个ZO在监视的时候就看不见数值了。请高手指教下,书上MOV指令一章没有详细说明,像这个找什么书看好。。。谢谢。。。
加Z0是什么意思啊。。。?
10-02-03 20:55
D600Z=D(600+Z),当Z=0时,D600Z=D600
10-02-03 21:03
谢谢HWL123的指点。。。。
刚才仔细翻书看到Z0为变地用的,谢谢
最后修改:2010-2-3 21:15:10
10-02-03 21:08
Z和V都是变址寄存器,这个在FX编程手册前面讲软元件的部分就有详细的介绍
10-02-03 23:06
这是变址指令,你给不同的值会指向不同的地址
10-02-04 09:10
变址寄存器;
Z0=1,则D600Z0代表D601;
Z0=2,则D600Z0代表D602;
。。。。。。。。。。。。
10-02-04 13:40
学习了
10-02-04 20:43
变址用的
10-02-05 12:24
学习
10-02-08 14:00
楼上同事们;的回答都很到位;我就不做回答啦