登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:3KW的变频电机问题-请各位朋友来分析

点击:1749 回复:17

3KW的国产变频电机,用完好的数字表测量三相绕组电阻,两相基本相等,另外一相只相当于前两相的三分之二,实际运行也没有发现问题,请各位朋友分析分析,为什么会这样?
10-02-03 14:21
呵呵;这个阻值比较小,恐怕万用表的精度有影响;
10-02-03 15:07
可能是那一相绕组的绝缘不好吧
10-02-03 15:11
有很多电机在接线的时候里面埋了一个热保护电阻,这样这二相的电阻就大了。比如东方的那种减速电机里面就有这种过热保护的,有时候测量,当温度很高的时候是不通的,也许会认为烧了,但冷下来之后,测量又好了,这就是热保护动作了。
10-02-03 15:34
长学问了
10-02-03 16:35

引用 wushulin 在 2010-2-3 15:34:42 发言【内容省略】

恩 ,是这样的,老外的过来的电机,里面几乎都带有热保护
10-02-03 17:52
你测的时候接触不好的过。你要接触好在量就不会有那么大了。你试试。
10-02-04 00:19
老外的电机一般都有这个保护装置啊
10-02-04 00:30
电机是浙江宁波生产的.
       用美国FLUKE数字表的电阻档反复测量不下于10次,前后换三个人测量过,就是这结果,
       测量时候两手捏紧力不低于1公斤.
       另:
           同批次进20台电机,只有这一台有这现象,其余19台电机的三相基本相同,偏差很小.
10-02-05 11:00
没有再发言的了?
10-02-05 23:20

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯