登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:极菜的问题,关于EM231模块的,请瞟一眼.谢谢

点击:2636 回复:4

没做过,上面有六个DIP开关,分别开和关(0和1).时表示什么意思?我想设为电压输入,怎么设?电流呢?
谢谢了,
xiaokan8@msn.com表情
04-09-24 14:09
看200手册后面的硬件规范.
04-09-24 14:27
好像用软件可以设定
04-09-24 15:36
单极性  满量程输入  分辨率  
SW1  SW2  SW3  
ON  OFF  ON  0到10V  2.5mV  
ON   ON  OFF  0到5V  1.25mV  
0到20mA  5uA  
双极性  满量程输入  分辨率  
SW1  SW2  SW3  
OFF  OFF  ON  ±5V  2.5mV  
OFF   ON  OFF  ±2.5V  1.25mV  
最后修改:2004-9-24 17:26:57
04-09-24 16:19
SW4  SW5  SW6全部OFF;
http://plc.zjzcmy.com/em231.jpg
最后修改:2004-9-24 17:31:32
04-09-24 17:28

工控新闻