主题:关于400转200伏变压器!

点击:846 回复:6

请问日制的一台400V转200V的变压器,二次测用电笔量得只有两相有200V电压,但是用万用表量相电压均200V,请问为什么其中一相没有电压呢?
10-01-30 19:18
是隔离的吧
10-01-30 21:18
是否有一相接地了?
10-01-30 21:55
你这变压器干什么用的。把原理图画一下。
10-01-31 11:44
以万用表测量为准
10-01-31 14:09
”但是用万用表量相电压均200V,请问为什么其中一相没有电压呢?“
怎么量的?
10-01-31 17:55

引用 anxinglu27 在 2010-1-30 19:18:49 发言【内容省略】

变压器是三项,还是单项的?把问题说清楚点。
10-01-31 19:50