主题:三菱FX0N-3A特殊模块

点击:553 回复:3

[size=4]各位我想问一下三菱FX0N-3A特殊模块输入通道和输出通道是否可以同时工作,我理解输入通道和输出通道时不可能同时工作,又不肯定想让大家帮个忙。在这里我给个例子大家帮我解释解释,在这里我谢谢大家了。
1    LD M0
2    TO K0 K17 H0 K1
3    TO K0 K17 H2 K1
4    FROM  K0 K0 D0 K1
5    LD M0
6   TO K0 K16 D0 K1
7    TO K0 K17 H0 K1
8   TO K0 K17 H4 K1
在这里M0是否可以同时控制输入和输出呢,如果我想按下启动开关模拟量从CH1通道输入,在把变量从输出侧输出。希望各位能给我一个完整的例子[/size]
10-01-28 21:09
输入输出可以同时工作;
10-01-29 09:13
如果不能同时工作,怎么会放到一个模块上呢
10-01-29 09:41
2个输入通道是不能在同一扫描周期内同时更新;