登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:plc数据寄存器D问题交流

点击:2153 回复:23

各位好;
     请问在三菱FX1SPLC里如T0 D0,这个D0我可不可以给它一个默认值?否则我每次插触摸屏都得给D0一个值。一旦与PLC断开连接的话PLC就不能正常工作了。  如果可以设定的话应该是在程序里写吧,应该怎么写呢?
10-01-27 22:23
LD   m8002   mov  k1  D0
不过接了触摸屏就不要用 D0了
10-01-28 08:07

引用 wushulin 在 2010-1-28 8:07:48 发言【内容省略】

支持
10-01-28 08:08

引用 316357094 在 2010-1-27 22:23:52 发言【内容省略】

呵呵,说得对。
10-01-28 08:20
三菱有断电保持的区域,D200的就可以了
10-01-28 08:26
如果设开机默认值的话,就用M8002赋值;
10-01-28 09:21
程序中是要有初始化部分的,只要在初始化的时候对其进行初始化就可以了!电源接通后,自动的进行付值!
10-01-28 10:05

引用 wushulin 在 2010-1-28 8:07:48 发言【内容省略】

就是LD   m8002   mov  k10  D200  这个意思就是PLC一上电就将K10传送到D200。
这样子的话我在触摸屏里能不能修改D200的值?
10-01-28 13:02
看看手册吧...
10-01-28 15:26
像这问题,看看手册;就OK
10-01-28 15:46

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯