各位好;
请问在三菱FX1SPLC里如T0 D0,这个D0我可不可以给它一个默认值?否则我每次插触摸屏都得给D0一个值。一旦与PLC断开连接的话PLC就不能正常工作了。 如果可以设定的话应该是在程序里写吧,应该怎么写呢?
点击:2153 回复:23
引用 wushulin 在 2010-1-28 8:07:48 发言【内容省略】
就是LD m8002 mov k10 D200 这个意思就是PLC一上电就将K10传送到D200。