1、FROM HO K807 D2900 K1
2、T0P HO K1151 K1 K1
3、FROM HO K907 D2905 K1
4、TOP HO K1150 K2 K1
麻烦帮我说明一下以上4个程序的意思。谢谢
10-01-26 22:07
1楼
编辑
引用
管理
danny604
FROM 是三菱PLC对模块的读指令
TO 是三菱PLC对模块的写指令
TOP 表示写指令为脉冲执行型
1、FROM HO K807 D2900 K1
表示 读 1个值,从第 1(H0) 个扩展模块的 地址号807(K807)的值到D2900;
2、T0P HO K1151 K1 K1
表示 写1个值,把1写入到第1个扩展模块1151地址中去。
10-01-26 23:00
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
楼上解释的基本正确
看你这地址,应该是大型模块式的PLC,H0表示该模块的起始地址的高位,该模块的地址是从00开始的
第二个数是模块的缓冲区,这个你要查模块的手册,才能知道具体的含义
10-01-27 08:36
3楼
编辑
引用
管理
宏苑小区
明白了一点
10-01-27 09:00
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
按对应特殊模块的手册来讲比较容易懂;
10-01-27 09:29
5楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
还是参考一下三菱的编程手册好些,上面有详细的解释。