主题:[求助]为什么风机在市电和发电两种供电情况下转速不同?

点击:2547 回复:8

各位大虾:你们好!
 我的风机分别要在市电和发电两种供电善状况下工作,风机是5KW,发电机是15KW。
同样是380V 50HZ,测得风机电机接线端子上电压一样,但发电供电时,风机转速明显要慢,不知原因所在,是不是发电的电压波形不是正弦波呢?
 请大虾赐教,谢谢!
04-09-23 18:22
应该是频率不对!
04-09-23 19:27
谢谢!
但是发电机上装有HZ表,显示是50HZ,应该说频率是一样啊。
我当时也想到这一点,可又想到HZ表不是发电机生产厂家制作的,应该是准确的吧。
04-09-23 19:55

表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
最后修改:2004-10-13 16:47:20
04-10-09 12:54
谢谢各位,终于查出原因了。不是风机转速低,而是风机反转。
离心式风机不管正转、反转,风的方向是一样的。正转的风量大于反转的风量。
由于没有这个感性和理性认识,看见风量小就以为风机转速小,所以就查不出原因。
谢谢。
04-10-10 18:07
表情
04-10-13 16:46
楼主能够自己查出问题并解决问题值得我们学习!应该顶!
04-10-14 16:22
04-10-14 16:55
顶一顶。楼主好样的
04-10-14 21:58