登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:110KW变频器一拖二的问题

点击:2742 回复:20

请教:110KW变频器分别拖两个110KW电机,变频转工频时以否由大的冲击电流?如何解决?非常着急,恳请赐教!
10-01-25 23:17
同时拖动明显你变频器容量不够,分时拖动都显小,有些变频器可以设置的,实现软启动和软停车。但是1和2之间的衔接有个时间差问题,得看能不能满足你设备的要求?
10-01-26 12:37
一拖二,如果处理不好,是不是更容易损坏变频器?
10-01-26 13:25
这样很不好,变压器很容易就能损坏
10-01-26 13:32
这个问题以前接触过,但没有在意。我们是在供水上用的。变频停下来,再转工频就可以了。不过,这么大功率的还没有试过。
10-01-26 14:09
楼主的问题是不是这样:用变频器启动110KW的电机。达到工频时切断变频器,转为工频拖动。
个人猜测应该不会有太大的冲击电流。变频器切断电源供应后,没有能量回馈。
电机由于已经达到额定转速,切断电源后,电机电流在短时间内,速降较小。因此,在接入工频时,应该是额定电流。
没有接触过大型电机,等待老师傅解答
10-01-26 15:25
首先,非常感谢楼上几个朋友的热情帮助。由于本人之前从未接触过变频器,听说110KW这么大的功率,采用一拖二几乎没有,因此感觉非常困惑和着急。大概是这样的:一个110KW变频器先启动一个110KW泵,将其切换到工频运行;再启动第二台同样是110KW的泵。据说,冲击电流发生在切换时。还有我厂目前采用的普通继电器互锁及切换,据说也很难保证切换时间,几乎现在都采用PLC控制,切换还需要进行工频电源电压与泵电动势的相位搜索,保持两者处于同相位。我现在用施奈德的ATV71,也不清楚是否有这些功能?恳请各位老师能指点迷津!
10-01-26 18:30
没有问题。选用西门子的变频器,具有相位锁定功能,可以实现“无缝”转换。是新一代变频器;
MM430也有这样的旁路功能,量身定制为恒压供水系统设计的功能。技术上没有问题的。
10-01-26 18:39
应该可以 切换用接触器断开变频器,在接工频电源 。加个时间继电器 切换。对变频器应该没有什么影响。
10-01-26 19:06
1拖2,你的变频器肯定不能满足了,还要注意时间衔接问题,要不你的变频器寿命不长啊
10-01-27 08:11

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯