登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:软启电机的问题
点击:906 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
gramjacke
使用软启动器启动皮带电机碰到了问题求教各位大大帮忙解决一下
使用软启启动电机 正常启动停止都行 但是拍急停或者拉绳开关(急停拉绳串进控制回路)时软启报F-08过热故障 并且把上2级开关顶跳 求教原因 忘明白的大大解答一下 鼠龙式电机 电流198A 电压380V角接
10-01-23 20:18
1楼
编辑
引用
管理
cjm2008go
软起动器是不是不能在启动中紧急停下来?或者看看设置是不是有问题。
要不就是“急停拉绳串进控制回路”应该是串接在主回路中,而不应该是软启动回路。
10-01-23 20:50
2楼
编辑
引用
管理
gramjacke
软启动器是在运行中的时候急停报过热故障 急停不应该串控制回路里面嘛???急停串控制回路的急停继电器中 然后切旁路控制继电器 我判断是因为切了旁路继电器没停软启 所以会报过热故障 但是没搞清为什么.
10-01-23 21:30
3楼
编辑
引用
管理
172365283
拍了急停后,马达断电,马达又无刹车,软启动又无制动,假如有的话,那就要泄掉电能
10-01-24 21:17
4楼
编辑
引用
管理
lhlli
急停接在了什么地方?是不是接错地了
10-01-24 21:32
5楼
编辑
引用
管理
gramjacke
没有接错地方,我现在把急停改在软停回路里面了,我估计可能是象1765.....83同志说的那样.
10-01-26 18:15
6楼
编辑
引用
管理
lhlli
呵呵,不理解,既然没接错地方,怎么又改接在软停回路里面?
10-01-26 19:37
7楼
编辑
引用
管理
gramjacke
因为实在找不出原因 干脆改在软停回路 省的老报过热故障
我初步判断是因为急停停的是旁路电源至电机的继电器 但是软启是接继电器下方,所以当急停停止继电器,电机瞬时有电流反向流向软启 但是不知道用哪种理论来支持
10-01-27 18:16
8楼
编辑
引用
管理
yhj74115
你仔细看看旁路接触器进线电源,就会发现是经过软起的,其中有两相有电流互感器,也就是说电机由软起启动后,虽由旁路接触器控制电机,但软起时时监控电机的电流以便保护,你急停接触器反向冲击电流过大,按理应报过流,可能过流造成软起过热,因此报了过热 。
10-01-28 14:12
工控新闻
政策支持加码 具身智能产业奋进突围
展会预告 | 精准测量、互联互通、智能优化 — 倍福技术助力开启高效能源管理的新纪元
从“单向赋能”到“双向奔赴” AI与制造业深融进行时
宇树科技科创板IPO申请获受理
展会预告 | 领邦智能重磅发布VisionAgent 3.0,彰显“极致通用”硬核实力
三菱电机新质产品再获表彰,引领智能制造新纪元
小体积、大功率、三倍过载、双STO——LDHD2-高压伺服正式登场!
3.25-27日,华北工控与您相约中国( 上海 )机器视觉展!
更多新闻资讯