登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:三菱GX Developer 写SFC程序问题?

点击:1766 回复:9

各位:
   三菱GX Developer 写SFC程序时为什么不能写入TRAN指令。而书上是说在SFC程序中所有的转移用TRAN表示,不可以用SET+S?语句表示。为什么写不进去?
附件
10-01-23 11:59
指令没有按照要求写吧?以前碰到类似的情况都是指令写入格式不对。
10-01-23 12:31
楼上的朋友可以说一下正确的格式吗?
10-01-23 16:07
写TRAN按F8  然后按F4
10-01-23 17:38
试过N次了还是不行啊?
下图分别为在SFC模式与梯形图模式下的结果。
附件
附件
10-01-23 18:28
在要输入的位置,直接输入TRAN回车
10-01-23 18:51
楼上的朋友;还是不行,
下图为直接输入的结果;
附件
10-01-23 19:51
那为什么我的行呢,你的位置可能有问题,不要在步中写TRAN,应该是在转移的条件中用
附件
10-01-23 20:18
附件
10-01-23 20:30

引用 316357094 在 2010-1-23 19:51:16 发言【内容省略】

TRAN仅可用于SFC的条件转换,如果你使用在步中,自然是非法指令。
附件
Regards
10-01-23 20:33