主题:怎样选择屏蔽电缆的接地方式

点击:1779 回复:13

屏蔽电缆有俩种接地方式:单端接地与双端接地。
怎么选择不同情况下的接地方式?谁有这方面的资料上传一个!
10-01-23 10:55
抗干扰正常都是单端接地。
10-01-23 12:33
干扰也分好多种吧,不能这么一概而论吧?
电气工程师手册中就明确说:磁场干扰就是双端接地!
搞的好迷糊!
10-01-23 13:11
如果是现场调试就好办,两样都试下比较就知道啦。书本所写的与实 际有分别,灵活应用就是了。
10-01-23 13:22
抗干扰一般都是单端接地
10-01-23 15:48
我看到的都是单端接地。
10-01-23 18:53
电缆屏蔽层接地常识
1.电缆仅有单层屏蔽时,屏蔽层一端等电位接地。
2.当电缆双层绝缘隔离的屏蔽,最外层屏蔽两端接地,内层屏蔽一端等电位接地。
3.当电缆用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所时,宜采用铠装双绞屏蔽型电缆,常用型号规格——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG,电缆外径12.3mm左右。使用时,铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
10-01-23 20:59
多谢七楼。
10-01-24 08:55
学西了
10-01-28 16:26
学西了
10-01-29 09:24