登录
首页
仪器仪表
仪器仪表
回帖
发帖
正文
主题:绝压变送器问题
点击:557 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
d5086lr
各位:
我们现在使用的E+H的法兰式绝压表,原来可以抽到1mbar左右,现在只能显示10mbar左右。
我们将根阀关闭,打开放空阀,压力显示大气压,正常,再关闭放空阀打开根阀压力降到7mbar左右又开始慢慢上升到10mbar左右。
对于这种现象各位有什么看法或者好的建议?
10-01-20 10:42
1楼
编辑
引用
管理
sddyzyd
先确认一下实际的压力
10-01-20 12:40
2楼
编辑
引用
管理
杭州佐格
你们是测真空的吗
10-01-20 13:20
3楼
编辑
引用
管理
d5086lr
用来测过程罐的真空
我估计真空在2mbar左右,但不确定,罐子里的真空没法测量
如果测出是2mbar左右,怎么解决?会不会是法兰上有脏东西影响其测量?
10-01-20 14:50
4楼
编辑
引用
管理
172365283
使用真空压力效验设备进行测试实际压力,
10-01-23 16:02