主题:求助
点击:578 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
sjw00001
1#电机开30分停20分循环开关机,2#电机与1#电机同时开,但比1#电机延时5分关机线路图如何画。请各位高手指点,谢谢
10-01-19 22:01
1楼
编辑
引用
管理
mina159513
附件:
[
本地下载
]
10-01-19 23:19
2楼
编辑
引用
管理
mina159513
T1设定30分,
T2设定20分,
T3设定5分
KM1为1#
KM2为2#
10-01-19 23:20
3楼
编辑
引用
管理
549314570
引用
sjw00001
在 2010-1-19 22:01:04 发言
【内容省略】
2#电机这样是不是停机15分钟开机35分钟循环开机呀。
10-01-20 08:18
4楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
用plc吧
10-01-20 08:30
5楼
编辑
引用
管理
转芯子9898
引用
mina159513
在 2010-1-19 23:20:40 发言
【内容省略】
10-01-20 09:26
6楼
编辑
引用
管理
lwcccf
这个小程序你最好自己做吧
10-01-20 18:23
7楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
继电器太少,不值得用PLC或单片机,两个时间继电器即可,T1通电,两台电动机同时启动,定时30min使第一台电动机停止,并同时接通T2,5min后,第二台电动机,停止,同时接通T3,15min后,接通T1,断开T3。
10-01-20 18:40
8楼
编辑
引用
管理
hegt1963
至少要用3个时间继电器
10-01-20 21:42
9楼
编辑
引用
管理
风舞沙
用两个循环时间继电器(一般用于电机间歇正反转的那一种)时间要调整好
10-01-21 19:50