变频器中有缺相保护功能,如果不设置此功能,变频器可以两相运行,请教各位师傅:为什么可以运行?
04-09-22 21:44
常用的变频器是交-直-交型
单相/三相都能整流成直流
04-09-22 22:58
应该保护了呀?能运行吗?
04-09-23 00:04
当然可以运行,大家可以试试,我想知道为什么可以运行,从理论上讲讲。
04-09-23 22:54
有些变频器可以,有些不可以,但会加重整流桥的负载,同时三相整流比单相整流波形要平滑。
04-09-24 12:49
"当然可以运行,大家可以试试,我想知道为什么可以运行,从理论上讲讲"
因为变频器内部有一个逆变模块,能把直流电逆变成三相正弦波电源
04-09-24 17:19

引用 zsyf1 在 2004-9-24 12:49:00 发言【内容省略】

04-09-24 21:26

引用 zhb801109 在 2004-9-24 17:19:00 发言【内容省略】

还不明白,就要回头看书了.
04-09-24 21:29