输入点多少点才要外接电源?大多时候用自身电源就OK,与距离长远有关系吗?谢谢!
10-01-18 21:20
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
看电流大小,选型样本上有接受信号的最低电流,低于这电流就可能检测不到了
10-01-18 22:14
2楼
编辑
引用
管理
dwbb
输入点一般与远近无关系,它的工作电流才3-5MA左右
10-01-18 22:33
3楼
编辑
引用
管理
赵细顺
距离没关系,外部的电流大小决定是否外带电源.
10-01-19 08:00
4楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
引用
赵细顺
在 2010-1-19 8:00:12 发言
【内容省略】
根据你的输入点产生的电流大小总和估算一下,具体多少点得看输入开关和传感器。
10-01-19 08:03
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果你PLC上的的DC24V电源仅供输入点用的话,已经足够了;