主题:储存器D清零
点击:722 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
A136126
所有储存器D ,如何快速清零,实际使用中会清除数据后再输入。
10-01-18 12:36
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
ZRST
FMOV这些指令都可以做到
10-01-18 13:13
2楼
编辑
引用
管理
qlin
可用脉冲信号,作为清零执行条件,以便清除数据后再输入。
10-01-18 13:34
3楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
2楼和3楼合起来就是很好的答案
10-01-18 14:14
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
成批复位;
10-01-18 15:50
5楼
编辑
引用
管理
wushulin
三菱:FMOV K0 D0 k100000000000000
这样应该把你所有的数据都清零了吧?三菱PLC有这个功能。
松下PLC: F11 COPY K0 DT0 DT100000000000000000000000
10-01-18 21:07
6楼
编辑
引用
管理
A136126
如果6楼的可行,那么将会待别好用。谢谢
10-01-19 12:24
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;非掉电保持的寄存器上电时全是0;