有没有哪位师傅,知道用单片机读取和写入三菱PLC的 M 、D、C、M、Y?
10-01-13 18:59
1楼
编辑
引用
管理
danny604
用三菱通讯协议,依据其通讯格式发送ASCII字符串进行控制。
10-01-13 22:51
2楼
编辑
引用
管理
sankyo_feng
谢谢! xlian 如果你看到了,能不能发表点你的想法。谢谢!
最后修改:
2010-1-14 10:14:26
10-01-14 10:13
3楼
编辑
引用
管理
qianjiansong
进行串口通讯控制;类似于双机通讯
10-01-17 11:41
4楼
编辑
引用
管理
sankyo_feng
谢谢! xlian 如果你看到了,能不能发表点你的想法。谢谢!
10-01-17 18:30
5楼
编辑
引用
管理
xlian
读:02 45 30 30 aaaa bb 03 cc
写:02 45 31 30 aaaa bb dddd ... dddd 03 cc
十六进制ASCII码,aaaaPLC内部地址,bb字节数,dddd数据,cc和校验
10-01-17 23:01
6楼
编辑
引用
管理
sankyo_feng
谢谢,不是太懂。先找点资料看看,不懂再问你。谢谢!