主题:三菱PLC怎样配置控制5个伺服

点击:3594 回复:22

三菱PLC怎样配置控制5个伺服,是选用FX的,还是Q系列的。
10-01-13 10:58
看具体要求,有没有插补,其它的控制点数大概是多少?
10-01-13 11:16
小点数200点内用FX就行了;
10-01-13 14:45
点数不多,100多点,也不用插补,不知道用什么配置
10-01-13 15:29
要加三个FX2N-1PG 才可以哦,主体还的用FX2N才行,比较麻烦。建议用国产汇川吧,主体支持5轴,我在用。
10-01-13 16:28

引用 sankyo_feng 在 2010-1-13 16:28:04 发言【内容省略】

有具体资料吗?
10-01-13 18:24
三菱的还是?
10-01-13 18:41
FX3U或是FX3G加3个FX2N-1PG扩展
10-01-13 19:02
要三个1PG,哪样程序比较麻烦,三菱有没有简便一点配置的/
10-01-14 08:15

引用 sankyo_feng 在 2010-1-13 16:28:04 发言【内容省略】

没有用个汇川的,还不知道/
10-01-14 08:23