主题:【交流】永宏NC定位、通讯、VB编程控制

点击:8884 回复:42

对永宏的NC定位(FUN140\FUN141)指令比较了解;
对永宏通讯:永宏协议通讯、自由口通讯、MODBUS通讯及单机MODBUS通讯诊断等比较熟悉;
利用永宏协议,用VB编写过上位机控制界面;
用VB利用永宏OPC编写过上位监控界面。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
您有可能是初学者,也可能是技术超群的老工控,
如果愿意,可以把您的问题留下,大家一起帮忙解决
如果愿意,可以把您的独特心得拿出来共享,让大家一起学习!
==========================================
最后修改:2020/5/26 9:18:35
10-01-08 17:37
你好,请问什么是上位机程序啊?
我是初学者,我知道VB是做什么用的,但上位机程序是什么就不知道了,是不是跟三菱的触摸屏画面制作软件差不多。
10-01-08 18:52

引用 316357094 在 2010-1-8 18:52:06 发言【内容省略】

在通讯里面,一般有主站和从站的划分。主站依据需要对各个仆站进行存取控制,这个过程也叫查询;从站回应来自主站的存取操作,这个过程也叫响应。在这个系统中,主站相对于从站来说,就是上位机,从站为下位机。如果主站的数据最后还要上传至工控机,那么此时工控机相对于主站来说为上位机,主站为下位机。
10-01-08 19:12
FUN147指令平时比较少用,忘了该指令中对“伺服行程设定值”的限制要求,故特意整理出来,以增加记忆。
=============================================
附件
附件
10-01-14 17:08
附件
10-01-14 17:09
MA机型4轴0.1ms高速定时器示例程序。
软体要求:
           Winproladder 最低版本 V2.43              
                 OS 最低版本 V4.61
附件:FBSMA机种4轴高速定时中断.rar
[本地下载]
10-01-18 16:57
请教永宏PLC接绝对值旋转编码器,编码器型号是E6CP-AG5C 256P/R 2M(格雷码输出)当旋转编码器旋转1周我要取0-360读角度,那位大侠告诉我程序咋写
10-01-18 20:02
绝对值编器我还没用过,刚特意从网上查找资料充电了下。
依照的我的理解讲讲绝对值编码器的用法:
1.总的来说,有3种信号读值方式:
                             1)并行方式;
                             2)通讯方式(同步串行、异步串行);
                             3)模拟量方式。
2.查了E6CP-AG5C 的资料,介绍分辨率为8位数,格雷码表示,所以这里应该是用并行方式来读取码值了。也就是把这个编码器的8根信号线(高、低电平)同时接到PLC的输入点,如X0~X7(为一个字的低字节),再用永宏的 G—>B 指令,把格雷码转化成二进制,这样就可以读到当前码值了。
3.以上只是我的个人理解,具体需要动手实践。
恳请有使用过的朋友出来讲解讲解。
10-01-19 11:00
程序详细讲述了永宏PLC通过自由通讯方式对海利普C+系列变频的启停控制、频率设定控制。
附件:海利普C+系列变频同永宏自由通讯.rar
[本地下载]
10-01-19 17:07
请教永宏PLC接绝对值旋转编码器,编码器型号是E6CP-AG5C 256P/R 2M(格雷码输出)当旋转编码器旋转1周我要取0-360读角度,那位大侠告诉我程序咋写
10-01-19 23:10