登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:火急,PLC与变频器

点击:619 回复:9

我用的是CPU224XP,带有两个模拟量输入和一个输出 ,现我采集的PT100的温度信号,温度显示正常。从我模拟量输出信号给变频器后的,电机是动了。但我采集的温度就是变负值了,不是怎么回事。那位能说说吗。谢谢了。急急~~~~~~
10-01-08 11:20
热电偶(感温探头)不就两根线吗,应该是热电偶(感温探头)两根信号线接反了。对调一下应该就OK。试试看
10-01-08 12:01
另一个原因可能是干扰现象吧。你的PLC及其它扩展模块可能没接接地线,将其全部接地后在看看,或者注意一下房干扰措施。
10-01-08 12:06
慢慢来;不用急;干扰这一块挺麻烦的。
10-01-08 12:09
测量一下两根线的电压,感应探头连线,如没问题,换一个变送器试一下。
10-01-08 12:26
你是不是规定采集的数据是双性的啊?
10-01-08 16:10
可能是干扰;
10-01-08 16:29
应该是变频器的干扰
10-01-08 21:00
可能接地没弄好吧!
10-01-08 21:17
把变频器停了试试,如果温度正常 ,就是干扰了。
10-01-11 07:15

工控新闻

更多新闻资讯