主题:350-2高速计数器问题
点击:822 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
sghgog
只有A相加计数,B相不能减计数.
10-01-07 17:22
1楼
编辑
引用
管理
sghgog
10-01-07 17:26
2楼
编辑
引用
管理
sghgog
10-01-07 17:59
3楼
编辑
引用
管理
dzfa
你选择的是脉冲+方向方式,B相通道实际是作为计数方向使用的。改一下设置就好了。
10-01-07 18:54
4楼
编辑
引用
管理
sghgog
能否说一下如何改设置
10-01-07 19:10
5楼
编辑
引用
管理
sghgog
设样设对不对?
10-01-07 19:16