登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:晶体管与继电器输出的区别
点击:31278 回复:31
楼主
编辑
引用
管理
寻梦人
各位三菱编程的大哥们,请告诉小第继电器输出和晶体管输出的最大区别在那里?如果我的主PLC点还多,能不能代替8EYT用?
04-09-21 10:12
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
继电器输出负载可以是交流也可以是直流,电流在般可以达到2A,但动作的频率不能太高,一般最高每秒不要超过10HZ;
晶体管输出负载只能是直流的,负载电流较小,一般为几百mA,但动作的频率可以很高,可以过到10KHz;
04-09-21 13:07
2楼
编辑
引用
管理
xtnick
晶体管输出负载只能是直流的,负载电流较小,是否需要二极管保护?
04-09-21 20:43
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
是否需要二极管保护,要看你具体的负载情况!
04-09-21 21:18
4楼
编辑
引用
管理
寻梦人
啊?才2A呀?那不惨了,我还打算让PLC的COM点直接接交流,然后驱动设备呢,设备的额定电流是5A,是不是不可以呀?
04-09-22 08:49
5楼
编辑
引用
管理
zwcs123
不同型号通过的电流值不一样,我知道ORMON 有一种继电器可支持5-10 A 的电流
具体要参考选型手册了
04-09-22 09:00
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
不错!
有些PLC继电器输出型号的负载电流也有5A;
不过负载大的话最好加 中间继电器,一是中间继电器的容量可以选得相对大些,不容易坏掉;
二是坏了的坏中间继电器更换一个就可以了,而PLC内的继电器坏了就只能去维修了;
04-09-22 09:24
7楼
编辑
引用
管理
寻梦人
哦,感谢你们的帮忙!在论坛没几天,我学习到了好多东西,我们公司是给电厂提供我们自己产的设备,需要用PLC控制,现在高手们都离开公司寻求新的发展了,我就成了高手了,可我是学计算机专业的,在控制方面欠缺不少,手下的员工还不成熟,什么都得靠我,大家也看到了,就我这水平,真是难以应付呀!看着自己每次的帖子都被大家热情回复,我心里真的很感动!谢谢大家!
最后修改:
2004-10-12 12:03:09
04-09-22 11:34
8楼
编辑
引用
管理
acson
有问题,可以直接找我联系acson2000@yeah.net
04-09-22 16:55
9楼
编辑
引用
管理
qianmin
我们这些新手是可以学到很多东西的,顶一下。感谢高手能的解答~~