主题:紧急求救!!!

点击:548 回复:3

各位大侠····小弟郁闷着呢···
最近坏了的那个刹车模块,因为国内没有那种一摸一样的产品,想找个替代产品。
我的电机是22KW的,提升机带的负载是小轿车,刹车电阻是5欧,4KW。之前的那个刹车模块是400V,45KW
我和卖家联系的东西是:极限电压670V,所要求的刹车电阻是6.8欧,12KW。
厂家说用他的刹车模块一定要和刹车电阻配套,就是6.8欧,12KW。而我的是5欧,4KW,跪问各位大侠,这个东西我能代用吗····
如果代用了会有问题吗····表情表情表情表情表情
10-01-06 20:39
会发热,会烧掉
10-01-07 08:47
为什么会烧掉?我代用的产品所有的参数都比我的刹车电阻大,我觉得不会烧掉···
10-01-07 08:56
呵呵;要匹配才能用的;
10-01-07 09:16