[size=4]兄弟们大家好:
       我们单位有两个电磁流量计,型号是西门子MAG5000,其中一台现在在工控机上瞬时流量有显示,但是累计流量没有显示出来,工控软件有WINCC6.2和STEP7.0软件组态的。现场流量计的累计流量有显示。这怎么搞。还有一台现场的流量计累计流量是1200M3,而到工控机上显示的累计流量已经达到了8500M3了,而且我把现场的1200M3累计流量复位为零时,工控机上仍然显示8500M3流量,我把工控机重新启动也不能复位。这两个问题有知道的兄弟,能否说一下谢谢。[/size]
最后修改:2010-1-5 17:11:33
10-01-05 14:06
首先我想问一下  你的表是带通讯的还是不带通讯的    组态里的流量显示是通过PLC计算转换到组态显示  还是组态直接与仪表通讯结果所得