登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:PLC外部完成定时器设定修改的方法

点击:2186 回复:9

plc控制系统在使用过程中,经常要修改一些参数,最常见的就是修改定时器的设定值。为了操作员方便修改定时器的设定值,可用下列方法来实现:
1、 使用人机界面
plc可以用触摸屏、文本显示器或工控机作人机界面,方便修改定时器参数,但成本较高。
2、 使用plc内置的模拟电位器
小型plc一般都有内置的设置参数用的模拟电位器。如三菱plc fx1n、fx1s的外部调节寄存器d8030和d8031的值与模拟电位器的位置相对应。s7-200的两个模拟电位器对应的寄存器是smb28和smb29。cp1h的模拟电位器对应的寄存器a642。
3、 用模拟量设定功能扩展板修改定时器的设定值
fx系列的模拟量设定功能扩展板fx2n-8av-bd上有8个电位器,可以用应用指令vrrd读出各电位器设定的8位二进制数,用定作定时器、计数器的设定值。
4、 用plc外部触点在程序内作加减计数器实现设定定时器的设定值
用按钮的上升沿与加减计数器实现。当按下按钮,加减计数器的寄存器加1或减1。而定时器的设定值就是寄存器中的数值。根据需要与定时器的基时要确定按下的次数。加计数与减计数的外部接点要分开。
5、 增加lcd选件板改变plc内部定时器的设定值。
可以方便的监控、变更plc内数据值,并可以实现错误状态的可视化。cp1h、cp1l的plc可以增加lcd选件板cp1w-dam01。
----------------------------------------------
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=108425&Name=yt6022
10-01-04 17:33
很全面,顶一下。
第4点,在 PLC入门书《自学自会PLC指令——三菱FX2N编程技术及应用》中 有介绍。
应用中,也有用外部时间继电器控制的。
10-01-04 18:25
不错,经常使用这些办法调试电路。
10-01-05 08:00
学习贵在能够经常总结。
10-01-05 10:12
CP1H本身就有两位七段LED,可以显示A642的设置数据
10-01-05 10:46
这些方法很好,可以根据具体要求选择使用
10-01-05 10:50
很全面,顶一下。
10-01-08 12:59
学习了
10-07-21 15:15
一两个可以用PLC上模拟电位器或外部几个输入点组合;
多了加个文本,方便又经济;
10-07-22 11:14
很好。。。。。学到了
10-07-22 21:30

工控新闻