登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:变频器电源故障检查

点击:1387 回复:7

电源故障检查:
故障状态:上电后整机无反应,操作显示面板无显示。测量控制端子的24v、10v控制电源都为o。
故障实质:变频器的开关电源没有工作。
检修思路:1、开关电压故障;2、预充电回路故障。
检修方法:
1、先查开关电源的供电来源,直流回路有无正常530v电压。直流回路电压为o,说明预充电回路故障,充电电阻开路、半波整流电路损坏、串入接触器或继电器常闭点接触不良,应将预充电回路先行修复,再检查开关电源的故障。而往往修复预充电回路,变频器也就修复了。先不必在开关电源电路上大展拳脚;
2、开关电源的530v或300v直流供电都有了,还是不要在其稳压和振荡电路上下功夫,先检测开关变压器次级负载电路有无短路等故障,如散热风扇损坏,故障检测电路中的ic短路、整流二极管有无击穿等。开关电源负载侧的故障率较高,振荡和稳压环节的问题倒少一些。
检修思路和检修次序,便决定了检修工作的高效率和低效率。而从整机电路来看,开关电源不工作的故障,检查预充电电路则是一个非常重要的环节,甚至是第一位必须考虑到的环节。
----------------------------------------------
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=108423&Name=yt6022
10-01-04 17:29
同意.
10-01-04 19:59
开关电源一般不爱坏
10-01-04 20:18
我同意楼主的思路
10-01-11 16:40
学习了
11-01-06 12:02
5楼
该帖内容不符合相关规定!
11-01-07 16:02
非常同意楼主思路
11-01-07 19:35
开关电源一般不爱坏,不可能
11-01-09 00:38

工控新闻

更多新闻资讯