登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:师傅们帮忙分析一下是什么原因
点击:1640 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
mlqwain
前几段时间高压总柜发生爆炸。
几只高压互感器也烧了
当时里面就像是被雷打了一样,烧的一塌糊涂25MM宽18MM厚的铜条烧化了
下面带4台变压器,1250 ,1000.两个800的
发生的时间也不是用电高峰,在早上的7.;50左右。(配电房建起来有4.5年了)
10-01-03 19:11
1楼
编辑
引用
管理
172365283
不知道,供电局的应该去了吧,他们调查出来什么问题没有啊
10-01-03 19:18
2楼
编辑
引用
管理
临风听雪
相间短路
10-01-03 19:22
3楼
编辑
引用
管理
文海渔具
肯定是相间短路了。不然不会产生那么大的电流能将25MM宽18MM厚的铜条烧化。
估计中性线或是接地出现了问题
10-01-03 19:29
4楼
编辑
引用
管理
ssx9368
过电压。
10-01-03 19:57
5楼
编辑
引用
管理
浩色之徒
这么大的破坏力应该是短路造成的
10-01-03 20:10
6楼
编辑
引用
管理
互感器2008
会不会是小动物造成的
10-01-03 20:27
7楼
编辑
引用
管理
zhufen110
高压互感器断路造成的
10-01-03 21:48
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
应该是短路
10-01-03 22:10
9楼
编辑
引用
管理
宁静淡泊
哈哈我上来冒个泡,应当说是有相间短路。
10-01-03 23:32
上一页