前几段时间高压总柜发生爆炸。
几只高压互感器也烧了
当时里面就像是被雷打了一样,烧的一塌糊涂25MM宽18MM厚的铜条烧化了
下面带4台变压器,1250 ,1000.两个800的
发生的时间也不是用电高峰,在早上的7.;50左右。(配电房建起来有4.5年了)
10-01-03 19:11
不知道,供电局的应该去了吧,他们调查出来什么问题没有啊
10-01-03 19:18
相间短路
10-01-03 19:22
肯定是相间短路了。不然不会产生那么大的电流能将25MM宽18MM厚的铜条烧化。
估计中性线或是接地出现了问题
10-01-03 19:29
过电压。
10-01-03 19:57
这么大的破坏力应该是短路造成的
10-01-03 20:10
会不会是小动物造成的
10-01-03 20:27
高压互感器断路造成的
10-01-03 21:48
应该是短路
10-01-03 22:10
哈哈我上来冒个泡,应当说是有相间短路。