登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器运用
点击:664 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
382067619
大家好,我想问一下,如果一个45KW的电机,应选择什么样的变频器,怎么运用,请高手指点指点!
09-12-30 21:11
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
首先选择合适的变频器功率,第二要根据负载的特点设定合适的参数。
09-12-30 21:55
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
这电机是用于什么场合的?
通常变频器可以选择比电机大一级的
09-12-30 22:38
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;只有一个功率是没法选型的;
09-12-31 10:27
4楼
编辑
引用
管理
382067619
我是用在风机上的,大家详谈一下!
09-12-31 11:55
5楼
编辑
引用
管理
muxikai
普通风机直接按照功率选择相应的风机泵变频器就可以,比如AB的400系列,ABB的510系列等等,还要考虑按照面板的需求,是否不愿远程安装面板。如果有需求可以联系
10-01-04 15:48
6楼
编辑
引用
管理
惜缘
选台达的吧,有那种风机变频,我们厂风机就是用的台达的
10-01-05 21:25
工控新闻