主题:请问,用FX2N-4AD模拟量模块检测电流的程序怎么写啊?
点击:2053 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
562996034
我想监测电动机的电流,用plc,通过FX2N-4AD模块,另外检测转速用高速计数模块,这两个程序怎么写啊?麻烦高手帮帮忙啊,急!!!
09-12-30 12:55
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
电机电流能直接被FX2N-4AD接受?这要经过转换才行的
09-12-30 18:54
2楼
编辑
引用
管理
A136126
FX2N-4AD模块输入信号0--10V。电流4--20MA。不可能直接输入,另程式编写可按编程手册所提供的例来写。
10-01-25 13:08
3楼
编辑
引用
管理
云伴风回转
具体怎么个转换法啊?
10-01-26 09:18
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
市面上有专门买这转换器的,将大电流信号转换成PLC能识别的信号
10-01-26 10:30
5楼
编辑