正文

主题:请教高手

点击:524 回复:4

[size=4]先在我们有个测量污水液位的一个问题。自控用的是WINCC6.2,在电脑上显示液位计的数值是:-6.0M,而在液位计表上显示的是
1.5M,我们的液位计是用在负一层上面的。自控调试来的人说我们的已最低-7.5M 作为液位计上的0M.而算出来的。现在我们想把在WINCC上的显示改和液位计显示是一样的。怎么改。请教各位兄弟!!自控PLC是S7-300CPU.液位计用的是西门子一体化的。[/size]
09-12-30 10:22
找到Wincc变量管理器中对应变量,然后修正线性标定中的数值为你们当前需要的数值。
Regards
09-12-30 10:42
一般都是默认的呀。兄弟。能否说具体一点
09-12-30 10:44

引用 新手来学 在 2009-12-30 10:44:42 发言【内容省略】

默认的?
将你的Wincc中变量管理器中该变量的设定截图。
Regards
09-12-30 11:37
液位计表上显示的是
1.5M,给PLC的是什么信号?让他们一致就行了呀
10-01-09 10:00