主题:富士PLC NWO系列编程下载后运行mem/bat闪烁问题
点击:828 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
ZZG296
[face=楷体_GB2312]因我第一次使用富士PLC NWO系列编程软件,开始程序下载不到plc,就清了一下内存,下载后运行mem/bat指示灯闪烁,软件监视显示程序运行正常,输出点有输出,但实际plc硬件并没有动作,是不是需要设置什么参数?[/face]
09-12-29 15:40
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
软件用的是哪种?
09-12-29 15:44
2楼
编辑
引用
管理
ZZG296
我用的软件是FLEX PC PROGRAMMER英文版
09-12-30 10:05
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
ZZG296
在 2009-12-30 10:05:26 发言
【内容省略】
下载仅仅下到RAM中,你需要一同写入ROM中。
Regards
09-12-30 10:32
4楼
编辑
引用
管理
ZZG296
那应该如何往rom中写入呢
最后修改: