主题:请教高手帮忙

点击:2031 回复:25

二级配电箱突然爆炸,总配漏保没有跳闸,开关没问题是好的。
09-12-27 22:01
漏保在没有漏电事故的时候只有过载和短路才会跳闸,现在你的二级配电箱爆炸,而总开不动作,说明你的上下级的配合没有做好,下级的短路电流不足以使上级开关动作。
09-12-27 22:13
楼上说的有理。
如果上级开关是好的,则是短路电流、不足以使其动作。
09-12-28 11:31
漏电保护开关选大了吧
09-12-28 14:20
漏保只能保对地电流。相间短路,或者相线与零线短路,是不能启动漏保的。需要安装空开,才能保护上面讲到的短路状况。
09-12-28 15:35
你总开关坏了.赶紧换吧
09-12-29 00:13
线细漏保大
09-12-29 07:13
保大了
09-12-29 13:19
谢谢大家了
09-12-29 22:13
应该是相间短路 可能就是传说中的放炮。。。