登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:模拟量输入

点击:820 回复:7

我用的是海为PLC,用电位器搞了一个4至20MA的模拟量信号输入,在监控状态下,输入信号变化,为何对应的码值不能改变呢。请教各位
09-12-26 22:44
能确定输入得到4-20ma信号?
不变的数值是不是极限数值?
09-12-27 08:14
确定是4-20MA信号,而且不是上限值。现在测试时,只要在监控状态下,没接输入信号,显示的码值已经是上限值了。如是是仿真就不会出现这样的情况。急//
09-12-27 08:27
确定是4-20MA信号,而且不是上限值。现在测试时,只要在监控状态下,没接输入信号,显示的码值已经是上限值了
看不懂了
没接输入信号,显示的码值已经是上限值了---什么都不接?先查这儿吧
09-12-27 10:07
查这种PLC的模拟量说明或向厂家咨询;
确认输入量程设置及转换后地址;
09-12-27 10:07
确定是4-20MA信号,而且不是上限值。现在测试时,只要在监控状态下,没接输入信号,显示的码值已经是上限值了。
09-12-28 14:37
你 收到的不变的数值是多少,对应的范围是多少。是不是模拟量的类型不对。
10-01-09 09:46
再查查看
10-07-21 14:42

工控新闻

更多新闻资讯