配置UPS,15KW风机马达变频器控制,为防止电网波动(瞬间波动),配置UPS。请问要多大的UPS.
09-12-26 19:58
钱多了啊?
09-12-26 20:27
好像没这么大功率的,没见过谁用的。
09-12-26 21:38
什么风机还必须改变转速吗,
有20KVA的UPS,
为防止电网波动(瞬间波动),可把变频器的参数优化一下
09-12-27 10:54
工艺要求很高吗?电网波动不大的话。优化一下变频器就可以了。
09-12-29 20:06
工艺要求很高
10-01-27 21:21
为什么要配,真的钱多啊
10-01-28 08:23
第一:在线式UPS16~18千瓦足矣。
第二:实在不明白为什么要用UPS,电压的瞬间波动,对变频器的输出并无明显影响,即使有所影响,表现在风机上也不过是微弱的波动,很难察觉得到。
        如果是怕电压突然大幅跌落或断电,变频器也有自动恢复的功能。
10-01-28 19:40
要花很多钱的呀