主题:模拟量问题
点击:856 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
起步
西门子模拟模块中我看资料4ma对应的是6400,20ma对应的是32000。
但是我在仿真软件看到4ma对应的是6552,20ma对应的是32760,这是怎么回事呢。
又怎样编程啊!
09-12-24 08:49
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;标准的0~20mA转换后是0~32000;
因此4~20mA转换后是6400~32000;
模拟量是有精度的,另外模拟量你用什么仿真??
09-12-24 09:25
2楼
编辑
引用
管理
起步
我用的是s7200仿真软件
09-12-24 09:56
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
模拟量还是用真的PLC+EM231或EM235模块来练习吧;
09-12-24 10:23
4楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
是啊,模拟量用仿真本身就不行的,得用实际模块调试才行
09-12-24 10:42
5楼
编辑
引用
管理
冯国杰
模拟量我一直很头疼的。很想拜师学习,又在济南的师傅吗
09-12-24 11:27
6楼
编辑
引用
管理
起步
谢谢大家,目前问题已经解决了!
09-12-24 16:04
7楼
编辑
引用
管理
ywl523
s7200PLC+模拟量模块EM231接热电阻或EM235接热电偶
09-12-24 21:48
8楼
编辑
引用
管理
lwcccf
只能说明4-20mA信号不标准。
10-01-08 07:24
9楼
编辑
引用
管理
伤心之泪
这年头哪有什么不标准,理论也不等于实际,还是只有在实践的基础才能让人成长。
10-01-08 12:13