主题:PLC200 CPU224 214-2AD23-0XB8 选什么样的接近开关
点击:727 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
yky521
我用的是PLC200 CPU224 214-2AD23-0XB8 输入信号是接近开关
不知选NPN型号的还是PNP型号的接近开关,那位大哥帮看看
09-12-22 16:26
1楼
编辑
引用
管理
316357094
接近开关与PLC没有什么关系吧
09-12-22 19:10
2楼
编辑
引用
管理
ywl523
都可以的
09-12-22 19:47
3楼
编辑
引用
管理
叶子姐姐
就是开点、闭点的的问题 ,都可以
09-12-22 20:17
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;这种输入点公共端可以接0V,也可以接+24V,所以PNP及NPN都可以;
09-12-23 08:08
5楼
编辑
引用
管理
徐敏辉
只要注意com端电源极性,npn和pnp都可以。
09-12-23 09:42
6楼
编辑
引用
管理
yky521
谢谢楼上各位了
09-12-25 12:40
7楼
编辑
引用
管理
lwcccf
用哪种都一样,就是要注意一下接线
10-01-08 06:32
8楼
管理
xiaoyi-ww
该帖内容不符合相关规定!
10-05-11 14:09