主题:怪事
点击:1367 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
lzptyx
今天上班出怪事了,有一电机是用PLC输出来控制变频器的接通(外部控制) 再接的电机. 不知咋的电机就是转下停下,经查PLC输出线路良好,开始怀疑减速箱有问提可换过一个一样,主电路也没问提 怪了搞不明白了
09-12-18 23:14
1楼
编辑
引用
管理
ywl523
电压低,或是缺相
09-12-18 23:35
2楼
编辑
引用
管理
lzptyx
可以明显看到变频器上频率断开 闭和,但控制线可以保证没问题
09-12-19 00:58
3楼
编辑
引用
管理
lj19820422
既然可以明显看到变频器上频率断开 闭和,那为什么去检查负载呢?
09-12-19 01:21
4楼
编辑
引用
管理
shang911
查看电机启动电流、变频参数。电机是否在低频状态运行
09-12-19 09:48
5楼
编辑
引用
管理
viptda2005
看看变频器的频率有没有大幅度变化,要是有的话,就是PLC给的有问题了
09-12-19 11:40
6楼
编辑
引用
管理
hwl123
变频器是PLC用开关量控制还是模拟量控制?
09-12-19 12:33
7楼
编辑
引用
管理
welfare1987
是不是PLC输出不稳定,这个输出受输入影响吗,检查PLC的输入是否有问题
09-12-19 12:41
8楼
编辑
引用
管理
wuzhanfei
只有怀疑是PLC的问题了
09-12-19 14:33
9楼
编辑
引用
管理
super3
是不是输出控制线连接不好,有虚接{发热,氧化}的情况。
09-12-19 19:16