主题:关于三菱PLC编程问题,想请教高手们
点击:1420 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
zengtao2007
各位前辈你们好,我是刚刚学习PLC的新人,我想请教各位的是,在应用指令中,子元件和位元件怎么表示,比如,K1M7,是不是从M7~M10. K2Y3是不是从Y3~Y10呢?还有那个常数怎么算,比如K100是多少呢,比如这条指令中, LD X1 MOV K00 K2Y3中,Y3~Y10中,那几个有输出呢,谢谢你们了,
09-12-17 21:27
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
理解基本上是对的,但要注意Y是8进制,所以K2Y3不是从Y3~Y10,FX系列中不会出现Y8/Y9
09-12-17 22:46
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
和中华工控网有合作的计成培训网上有个相关的免费说明视频,你可以下载看下
09-12-18 00:01
3楼
编辑
引用
管理
sjm213
常数是以4个位为单位的,并且最大也只是K8(32位);
见图:
09-12-18 09:00
4楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
各位还需注意FX系列的X、Y编号是三位八进制的,但Q、A系列的是十进制的。
09-12-18 09:25
5楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
EEbeginner
在 2009-12-18 9:25:32 发言
【内容省略】
Q系列为16进制的。
Regards
09-12-18 10:37
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
MOV K00 K2Y3;
K0传送后肯定是不会有输出的;
09-12-18 16:03
7楼
编辑
引用
管理
zengtao2007
K100的值是多少呀
09-12-23 21:23
8楼
编辑
引用
管理
24539615
K100就是我们日常生活中常用的十进制里面的100啦。K表示是十进制,H表示十六进制。
10-01-30 23:38
9楼
编辑
引用
管理
qlin
FX中,K是十进制,H是十六进制;机器中保存的为二进制。
10-01-31 00:41