主题:如何实现S7200与S7300之间的MPI通讯?

点击:865 回复:3

S7200与S7300之间采用MPI通讯方式时, S7200 PLC中不需要编写任
何与通讯有关的程序,只需要将要交换的数据整理到一个连续的V 存储区当中
即可,而S7300中需要在OB1(或是定时中断组织块OB35)当中调用系统功能
X_GET(SFC67)和X_PUT(SFC68),实现S7300 与S7200 之间的通讯,调用
SFC67 和SFC68 时VAR_ADDR 参数填写S7200 的数据地址区,这里需填写
P#DB1.××× BYTE n 对应的就是S7200 V存储区当中VB××到VB(××+
n)的数据区。了解更多见附件。