我又碰到一些麻烦了.....
附件
附件
09-12-15 19:22
松下的没具体用过,但是思路应该是计数放在停电保存的存储单元里,需要看你具体型号的plc手册。
清零就是把0送到存储单位里即可。
09-12-15 20:21
附件
DT140为掉电保存寄存器开始位置
09-12-15 20:36
附件
采用加减法方式计数,复位时按住1.5S清0.按住20S清总数
09-12-15 20:42
噢..
谢谢。我记得我实在手册里看过。知道有掉电保持寄存器,但今天翻了一天书竟然没有找到。
09-12-15 20:57
用掉电保持的数据寄存器;清零,只要赋值0就可以了啊
09-12-15 21:34
欧姆龙的数据寄存器都是掉电保持,三菱不一样?
09-12-16 15:24
附件
09-12-16 19:22
附件
09-12-17 09:06
我知道了
在FP0-C32T中断电保持寄存器一共有32字(DT6112--DT6143).