主题:西门子触摸屏通讯电缆如何做

点击:4610 回复:20

找了一个西门子TP170A的触摸屏,编了一个简单的画面和程序,不知道触摸屏与s7-200的PLC通讯电缆如何焊接,是不是3与3,8与8?请高人指点一下
09-12-15 19:21
对,就这么接。
09-12-15 20:17
请问一下触摸屏用的是IF1B口,触摸屏和PLC还需要那些设置?
09-12-15 20:24
不用的,默认就可以了
09-12-15 20:43
最好用西门子总线连接单元和DP线;
如果自己做3.4.5.8一一对应
09-12-15 20:56
5和4也要对应连吗?
09-12-15 21:05

引用 chenqing309 在 2009-12-15 21:05:17 发言【内容省略】

我使用的时候没有连,但是我觉得5连上能好点。
09-12-16 09:55
谢谢,PLC的通信频率是不是要设置为187.5我设置了还是连不上
09-12-16 12:54
8楼
该帖内容不符合相关规定!
09-12-16 15:20
如果连不上,我建议你设成波特率低的好些,高的出错率高点,设成9600试试。另外plc和触屏的通讯都要设,对比一下,看看哪些地方不一致。
09-12-16 19:35